EM시리즈(Open loop 스텝모터 드라이버) Troubleshooting 및 해결방안 > FAQ

본문 바로가기

 

EM시리즈(Open loop 스텝모터 드라이버) Troubleshooting 및 해결방안

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 1,903회 작성일 23-07-11 16:30

본문

- 탈조 

1) 모터 용량 보다 부하량이 높은 경우

해결 방안 : 모터 용량 재선정 또는 감속기 사용

2) 공급되는 전압 또는 전류가 적합하지 않을 경우 발생

해결 방안 : 모터 정격에 맞는 전압 및 전류 공급


-진동 발생(회전 안됨)

1) 배선이 잘못연결되어있는 경우

해결 방안 : 모터 도면을 참고하여 재배선


-진동 발생(회전 됨)

1) 회전하는 RPM이 공진영역에 속하는 대역으로 인하여 발생

해결 방안 : 감속기를 사용하거나 RPM 대역 변경


-적색 LED 1회 간격 점멸(과전압 에러)

1) 모터 A+,A-,B+,B- 쇼트 발생

해결 방안 : 모터 배선 확인 또는 모터 및 드라이버 교체

2) 드라이버 칩 손상

해결 방안 : 드라이버 교체

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


회사소개   |   자료실   |   상담/문의   |   인트라넷   |   찾아오시는길

서울특별시 금천구 가산디지털2로 184 벽산 디지털밸리 2차 408호 / 대표 이기호 / 사업번호 113-81-53156
Email thsgml114@motor114.co.kr / 문의전화 02-2113-1000 / FAX 02-2113-2662 / 제품문의&기술자료 02-2113-1000